意大利 德菲耳曼燃气壁挂炉以天然气、液化石油气、人工煤气、沼气等气体为燃料,通过燃烧器在密闭燃烧室内燃烧来加热换热器中的水,再通过内置水泵将加热的水循环到暖气片、地暖、中央空调等采暖系统中,达到散热取暖的目的。
壁挂炉开机工作时,首先控制器检测机器内水压,水压在0.4bar以上则水泵开始运转,将采暖系统中的水循环,此时温度探头(NTC)自动检测水温,如水温低于用户设定温度30%时,风机开始运转进行前清扫工作,将炉内燃烧室中身剩余的废气排出,吸入新鲜空气。风压开关通过风机上的文丘里管(采样口)检测到排风系统正常,则控制器发出点火指令,由点火检测针尖端放电产生火花,燃气阀打开通入燃气,燃烧器开始燃烧工作,点火检测针检测到火焰信号后,控制系统停止点火,温度探头开始检测从热交换器中加热后的水温,燃气比例阀根据水温变化来自动调节进气量,使燃烧达到最佳效果,壁挂炉进入到正常工作状态。燃气燃烧产生的热量,通过热交换器进行吸收,将热量传递到内部的循环水,再由内置水泵将被加热的水输送到各暖气片或其它散热系统中散热取暖,同时水泵又将已冷却的循环水抽回到壁挂炉内的热交换器中重新回执。随着壁挂炉的工作使水温渐渐升高,当采暖系统中的水温达到用户设定的温度时,控制系统后自动采用比例式燃烧模式,使壁挂炉出水端温度与回水端温度逐渐接近相同,以达到整个系统中的水温均匀。当水温达到用户设定温度+5°C时,壁挂炉停止工作进入待机状态,水泵在待机状态下会自动转5分钟停4分钟,以保证各个暖气片中的水温保持一致。当温度探头检测到水温低于用户设定温度30%时,壁挂炉自动启动按以上工作流程进入下一轮工作。
德菲耳曼 燃气壁挂炉的卫浴热水功能是按热水优先原则设计的,即随时打开热水笼头就有恒温清洁的热水提供。夏季时可以将壁挂炉设置为夏季工作模式,其功能完全与燃气热水器相同;冬季供暖时,只要打开热水笼头,壁挂炉会自动切换到热水工作模式,关闭热水笼头后壁挂炉会自动恢复供暖工作。壁挂炉的控制系统通过高精度的NTC温度探头配合比例式无级变频燃烧技术,保证了卫浴热水的温度误差在±0.5°C内,恒定精准。并能够随时提供9~16大流量的恒温热水。
由于热胀冷缩的原因,采暖系统中的冷水加热后体积产生膨胀,壁挂炉内的膨胀水箱能够容纳膨胀的水量,当供暖系统中的水冷却收缩时,膨胀水箱会自动将内部膨胀的水量重新压回到供暖系统中,及时补充系统中的水量。
如果壁挂炉上的水压表指针低于0.5bar时,需要向供暖系统中补水,在壁挂炉的底部有一个黑色的旋钮为补水阀门,按其上面的标示方法,逆时针为打开阀门向壁挂炉及供暖系统中补水,同时观察水压表上的指针,当其指向1bar时,顺时针旋紧补水阀门,完成补水工作。
壁挂炉内部安装有多个安全保护元件,在热交换器上安装有极限温度开关,当系统中水温超过90°C时会自动停止壁挂炉工作,并报警提示,避免水温过高造成干烧等危险;在水泵上安装有自动排气阀,能将水路系统中的空气自动排出,避免了气塞现象的产生;在回水上安装安全阀,当系统中的水压力超过3bar时会自动排水卸压,保证水路系统的压力安全;在排风系统上安装有风压开关,当发生烟道堵塞、排烟不畅、倒风等现象发生时,会自动关闭壁挂炉并报警提示;在水路管道上安装水压开关,自动检测水路中的压力,当压力低于0.4bar时,停止壁挂炉工作并提示缺水;在燃烧器上有点火检测针,在发生意外熄火或点火失败时会关闭燃气并报警提示,防止燃气意外泄漏。在供暖水路系统上装有磁性过滤器,能够有效的过滤和吸附水中的杂质及铁锈,防止水路堵塞及锈蚀。
|