斗轮机是发电厂燃煤接卸、输煤系统存煤、上煤的重要设备,斗轮机的故障直接影响到输煤系统堆煤取煤的正常运行,如果发生严重故障且影响时间较长,将会直接影响到机组负荷。+ K2 g( M' f: q# l/ Z1 a& R& L U
6 r- a0 }* }% H( a$ ]: m: g8 P2 h
近年来户县二厂斗轮机故障频繁,不仅严重影响设备的正常运行,而且增加了检修维护工作量,电缆更换更是耗时费力,不但消耗成本,而且治标不治本。为此户县热电厂户二项目部下大力气进行设备技术改造,2011年成立了以部门副主任为组长的10人专项设备改造小组,由电气二班技术员郑二挺担任项目负责人。4 x( {. l6 ^0 w( Y$ K4 ]
0 u2 W+ y8 ^* ]5 V 首先对故障情况进行了调查分析,由于厂家在设计方面的原因,户二的斗轮机与输煤程控之间的通讯电缆,在长期运行中经常出现弯折现象,从而频繁造成通讯电缆出现断芯现象,造成相关信号中断,斗轮机停止正常运行。为了彻底根除顽疾,户二项目部进行大胆创新改造,决定用先进的技术代替传统的方法,即采用无线电技术代替原来通讯电缆。- s% L. J& T3 }1 B" j) Q+ P* S
% f0 D, ^. K ~6 x" W 技术员郑二挺带领攻关小组查阅了大量技术资料,全面分析论证,反复进行模拟试验。在试验室,分别将无线通讯模块放置于两个距离较远的不同地方,通过相关操作,验证模块的通讯性能及稳定性能,经过多次模拟试验,充分证实了采用无线电技术性能不仅可靠,且稳定,具备了实际应用的条件。7 M7 |2 |; f8 Q) j# P8 K
a; H9 [9 m l% ?
通过与户二相关领导、点检及厂家等多次沟通,最终户二项目部制定出了具体的实施计划和改造方案、图纸。经过周密布置、准备,该项创新技术改造得到了顺利实施,现场实际运行跟踪验证3个月后:斗轮机故障率直线下降,未发生通讯信号中断现象,运行稳定、可靠。8 C# `6 d9 ^0 `0 B% q# D& v
0 z7 }9 D, ]) Z; I5 k: T. R
设备运行至今,未出现任何故障,运行工况良好,不仅彻底根除了斗轮机通讯电缆断芯这一顽疾,且该项技术改造在电力行业同类设备中属于首创,目前已申请国家专利。
0 }* h( _% u6 P4 Z6 ^+ e& k% W7 b: ?
小智慧换来了大回报,“有线”变“无线”,斗轮机的安全稳定运行,不仅保证了输煤系统堆取煤的正常运行,更保证了机组负荷的稳定,提高了机组经济运行,减少了检修维护工作量。实施前每年更换电缆耗材费用约3万元(本次技术改造费用共2千元),实施后不需每年对电缆进行更换,实现了超前预控、长期节支、降低维护成本的优化管理理念,并大大减少了每年更换电缆人工成本,其无形效益大大体现。 |
|